Vérifier la configuration et le bon fonctionnement de son onduleur

J’ai relu mon sujet NUT : Onduleur UPS MGE Ellipse
ainsi que l’ébauche Configurer et surveiller un onduleur avec NUT

J’ai vérifié et adapté ma configuration.

Je trouve une espèce de doublon pour la commande d’arrêt dans l’ensemble de la configuration.

Dans /etc/nut/upsmon.conf il y a une directive SHUTDOWNCMD
Elle est mise à "/bin/systemctl poweroff -i -f" dans mon serveur.

Et dans /bin/upssched-cmd il y a un appel à upsmon -c fsd après le dernier timer.

NOTE : upsmon -c fsd éteint électriquement mon onduleur pendant une poignée de secondes.
C’est pas une bonne affaire pour l’équipement qui y est relié !

Pourquoi avoir deux commandes d’arrêt différentes ?
Laquelle va être utilisée ?

D’après Arrêter proprement sa machine à l'aide d'un script je vais placer un simple /bin/systemctl poweroff aux deux emplacements.

Il devrait être possible d’utiliser sudo /sbin/upsdrvctl shutdown également.


Plus loin, au terme de ma recherche et de l’expérimentation,
je choisis de revenir sur upsmon -c fsd comme commande d’arrêt.
Je pense que c’est probablement la meilleure manière pour ne pas subir de blocage avant l’arrêt.
La directive SHUTDOWNCMD ne semble plus servir.