Salut à tous
Je viens de faire une machine qui doit s’éteindre quand on coupe le courant. J’ai donc mis un onduleur et installé nut. Je cherche maintenant à configurer le comportement suivant :
coupure du 240V -> tempo 1mn -> coupure PC -> tempo 1mn -> coupure onduleur
Il s’agit d’un onduleur piloté par le driver esupssmart. Il est bien pris en charge par nut.
Ce qui m’embête ce sont les 2 paramètres suivant :
- dans /etc/nut/ups.conf : POWEROFF_WAIT
- dans l’onduleur : la variable ups.delay.shutdown
J’ai lu différentes doc (qui parfois se contredisent) et ce que j’en comprend c’est que POWEROFF_WAIT sert à configurer le temps avant shutdown du PC à partir du moment où l’onduleur déclare être sur batterie et, ups.delay.shutdown sert à configurer la durée avant coupure de l’onduleur lorsqu’il est sur batterie.
Malgré cela tous mes essais donnent le même résultat :
l’onduleur déclare passer sur batterie, au bout d’une durée qui semble être POWEROFF_WAIT le PC commence à s’éteindre et l’onduleur coupe tout de suite la chique, sans attendre la fin de sa tempo.
Bref, le PC ne s’éteint pas correctement.
Je commence à m’emmêler entre les 2 paramètres et les unités alors je demande de l’aide … tout honteux 
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment configurer mon affaire ?