Soft pour extinction/allumage debian via onduleur SNMP ?

Debian LENNY 2.6.26-2-686

Bonjour

je souhaiterais faire s’éteindre la debian grâce à un gestionnaire snmp qui écouterais les commandes d’un onduleur DEQUATEC THALLIUM 5Kva muni d’une carte “SNMP CARD II”. compatible v1/v2/v3. pouvez vous méclairer sur la méthode à suivre, les paquets à installer pour mettre ça en place ?

merci d’avance.

Il me semble que certain sur ce forum sont équipé d’onduleur mais pour ma part je n’ai aucune connaissance sur le sujet :whistle:

Salut,

Voici l’adresse d’un forum où ilsont l’air de se servir à fond de ce genre de possibilités. Quand à moi mes onduleurs sont là pour que les bécanes ne s’arrêtent pas :blush:

:think: … heuu quel forum ??? :005

sinon j’ai une piste NUT… mais ca marche PO… pas bien configuré surement.

Starting Network UPS Tools: (upsdrvctl failed).

des idées ?

Salut,

Avec mes excuses :laughing:
nas-forum.com/forum/

trouvé ou ca coince

g maintenant ceci:

Broadcast Message from nut@proxi-lpa
        (somewhere) at 12:14 ...

UPS WebPower@locahost is unavailable


Broadcast Message from nut@proxi-lpa
        (somewhere) at 12:19 ...

UPS WebPower@locahost is unavailable


Broadcast Message from nut@proxi-lpa
        (somewhere) at 12:24 ...

UPS WebPower@locahost is unavailable

ps: le forum proposé n’a pas vraiment l’air spécialisé pour ça… aucun thread qui pourrait indiquer que l’on puisse y mettre ma demande…

et pourtant lorsque je fais :

#/etc/nut/>upsc webpower@localhost
battery.charge: 100.0
battery.runtime.low: 0
battery.voltage: 273.6
driver.name: snmp-ups
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: 192.168.0.8:161
driver.version: 2.2.2
driver.version.internal: 0.421 (mib: ietf 1.2)
input.frequency: 50.1
input.phases: 1.0
input.voltage: 223.0
output.phases: 1.0
output.voltage: 230.0
ups.firmware:
ups.firmware.aux: WebPower Smart II Card v5.24 (SN 1120007935047)
ups.load: 32.0
ups.mfr:
ups.model: C6K
ups.serial:
ups.status: OL